Сергей
23.03.07, 13:57

Добрый день!
У меня вопрос по поводу напольного котла THERM 35EZ/B.
В руководстве по обслуживанию упоминается, что из-за чугунного теплообменника температуру прямого и обратного контура слеует поддерживать выше уровня 55/45 град.С. Насколько это актуально и в каком режиме должен работать котел в теплое время года?
Спасибо.

Отдел сервиса
27.03.07, 13:57

В теплое время года котел надо включать в летний режим (только горячая вода). По поводу разности температур – внимание!!! – в случае большой разницы между температурой теплообменника (например, 80 гр.) и обратной водой (например, 10 гр. – может быть при подпитке системы отопления через обратку котла), чугунный теплообменник может расколоться. Поэтому подпитку нужно сделать или горячей или в остывший котел. Поддерживать температуру выше 55гр. нужно из-за возможно меньшего количества конденсата, образующегося в дымоходе. Но это не обязательно.