Как установитьмощность на отопление?
Юрий |
Как установить максимальную мощность на отопление 14-15кВт в Therm28CX с помощью сервисных кнопок?(Просьба указать порядок нажатия кнопок и отображения на дисплее) Возможно ли это? Сбросится ли эта установка после отключения электропитания? |
Вадим |
Для того, чтобы ограничить максимальную мощность на отопление у двухконтурного котла типа THERM 28 CX с новой панелью автоматики, надо одновременно нажать на две крайние кнопки, расположенные под металлическим кожухом над жидкокристаллическим дисплеем и подержать несколко секунд до появления индикации параметров "150" (где 1-номер параметра, 50- процент от полного значения параметра). Затем нажимать на среднюю кнопку, на которой нарисован квадрат, до появления шестого параметра и задать 50% от полной мощности т.е. установить 250. Нажать и подержать снова среднюю кнопку более 5 секунд до появления индикации температуры. Для того, чтобы убедиться в том, что параметр установлен, надо нажать на две крайние кнопки еще раз, войти в сервисное меню и пролистать параметры до шестого. Убедившись, что значение 6-го параметра -50, ничего больше делать не надо, через несколько секунд возникнет снова индикация температуры. Осторожнее с остальными параметрами, но вообще - это работа инженера сервисной службы. |
Вадим |
Прошу прощения, в пятой строчке написал "шестого параметра", а цифрами обозначил 250. Конечно же 650. |
Отдел сервиса |
В информации от Вадима последовательность действий указана правильно, но ВНИМАНИЕ! - ошибка: максимальная мощность на отопление - это параматр №2, а 6-й параметр - минимальная мощность на отопление. Две цифры после номера параметра - проценты от полного значения. Все выше сказанное относится только к котлам с жидкокристаллическим дисплеем. Если индикация светодиодная, алгоритм работы совсем другой. |
Сергей |
Здравствуйте! |
Вадим |
Параметры по порядку: Изменять параметры без серьезной необходимости и специального обучения не рекомендуем. |