Oldjack
27.03.06, 16:16

Уважаемый отдел сервиса!
Нам необходима информация для возможности диспетчеризации нескольких отдельностоящих котлов с DIMS01:
1. "физически" что за порт RS-232 или RS-485 для связи с компом ;
2. протокол обмена , или есть готовая dll-ка с описанием.

Отдел сервиса
28.03.06, 16:16

Порт RS-232 предназначен для связи с компьютером сервисного инженера или диагностики котла на линии сборки. Для этого необходимо специальное программное обеспечение и это не может быть в диспетчерском пункте.
Для диспетчеризации возможно применить программатор Siemens QAA 73.10 через интерфейс IO 02.