Евгений
04.12.14, 09:42

https://cloud.mail.ru/public/09474218cdea/IMG_20141204_083828.jpg

Евгений
04.12.14, 09:43

Добрый день уважаемые специалисты. Котлом пользуюсь 2 года.
Однажды на котле начала выскакивать ошибка маностата, после долгих мытарств было вычислено что не подается питание на вентилятор вывода отработавших газов, проблема решилась заменой реле Omron G5Nb-1A-E так как в нём внутри обгорели контакты отвечающие за запуск вентилятора.

Евгений
04.12.14, 09:43

Но после этого ЖК дисплей стал иногда сам по себе показывать иероглифы, но при этом котел продолжает работать в нормальном режиме. Изменение ручек настройки температуры и смены режима ничего не меняют и после очередного запуска обогрева после режима циркуляции, как только она заканчивается, ЖК дисплей возвращается в норму и показывает как положено. Ниже прилагаю ссылку на облако маил.ру с видео, чтобы было понятнее.
Так как котел работает при этом в нормальном режиме и "болячка" сама лечится, оно не напрягает, но хотелось бы уточнить чтобы потом не было хуже.

Евгений
04.12.14, 09:47

Могу предположить что это проблемы с замененным реле, но хотелось бы услышать мнение специалиста или хотя бы скажите где искать причину.
https://cloud.mail.ru/public/ed1ee05f9c66/VID_20141121_081159.3gp
Заранее спасибо.

Евгений
06.12.14, 13:35

Спасибо саппортам.
Проблема решилась. Видимо когда собирал блок, шлейф до дисплея перегнулся в другую сторону и стал соприкасаться с токоведущими проводами. Отогнул в другую сторону его и глюки пропали.