Андрей
10.10.10, 15:38

Подскажите,пожалуйста,как самостоятельно изменить время повторного розжига котла.Установлено 3 минуты,т.е. котел включается через 3 минуты после окончания предыдущего нагрева.Сейчас тепло и за эти 3 минуты температура в обратке (выход батареи) практически не меняется,т.е. батареи не успевают даже немного остыть.В такой ситуации желательно,чтобы котел включался заново не ранее,чем через 5-7 минут после завершения предыдущего цикла.Это как-то настраивается через сервисные кнопки,но в инструкции не указано как именно.

Вадим
25.10.10, 09:54

Это действительно настраивается в котлах такого типа в диапазоне от 0 до 10 минут, но информация эта закрыта для пользователя. Только инженеры сервиса имеют возможность войти в сервисное меню и менять параметры.
Кроме времени циклирования (включения после выключения), в котле имеется возможность ограничения максимальной мощности на отопление, время прокрутки насоса после погасания котла, изменение стартовой мощности, изменение наклона графика эквитерма (наружной температуры) при подключении датчика наружной температуры.

Анатолий
07.03.11, 09:37

подскажите, что надо сделать чтобы не появлялась постоянно ошибка 06 (котел duo 50(T))