Anton
02.11.10, 15:05

Доброго дня

Прошу ответить на такой вопрос:
в соответствии с рекомендацией каталога http://www.thermona.ru/pdfru/technicka/kniha_kaskadni_kotelny.pdf стр.8
"Нагрев ГВС при помощи котлов TRIO 90" подключение бойлера(ов) происходит через через 2-ва 3-х ходовых клапана
Вопросы:
- что делать в случаях когда бойлер с одним змеевиком. Можно ли ставить 3-х ходовые клапана других фирм на больший диаметр или в вашем комплекте можно произвести замену клапана. Можно ли объединить выходы подачи после 3-х ходовых клапанов чтобы вести к бойлеру одну а не 2-ве подающие ветки.
- что делать в случаях когда бойлер имеет значительно меньшую мощность чем мощность котла и как его подключать

Вадим
09.11.10, 18:25

Мощность змеевиков бойлера должна быть не менее 90 кВт.
Пропускная способность теплоносителя через змеевики - не менее 4 м.куб.час.
Если бойлер меньшей мощности, то через трехходовые клапаны его подключать нельзя. В этом случае заводские рекомендации по работе котла летом только на ГВС через автоматику котла не выполнятся.
Наилучшим образом подходит к ТРИО бойлер ОКС 500 NTRR с двумя змеевиками и дюймовыми входами, двумя трехходовыми клапанами от Термоны со временем переключения 6 секунд.

Вадим
10.11.10, 13:52

Добрый день, уважаемый Антон!

1. Для котла TRIO 90 нужно обеспечить минимальный проток 4 м3/час (присоединительное сверхдавление на выходе из котла 1,9м) – т.е. для обеспечения протока при таком маленьком напоре используем 2 трехходовых клапана 1“ (труба к верхнему змеевику Cu 22, труба к нижнему змеевику Cu 28-т.е. верхняя труба на один диаметр меньше нижней)

2. Змеевики бойлеров сделаны из трубы 1“, т.е. для достаточного протока используем для каждого змеевика свой трехходовик

3. Я не могу рекомендовать бойлеры других производителей, потому что нужно обеспечить также достаточную мощность змеевиков бойлера для охлаждения котла (соблюдать правило, что номинальная мощность змеевиков бойлера-при температуре 80°C теплоносителя должна быть всегда больше, чем номинальная мощность котла) Для котлов TRIO 90 можно использовать бойлеры ОКС 400NTRR (60+35кВт) и больше.

4. Продолжая пункт 3. – если мощность змеевика бойлера маленькая, то нужно его подключить к малому котлу (для котлов DUO используются бойлеры от ОКС 200 NTRR – там змеевика подключаем последовательно 2х24кВт)

5. Т.Е. если нужен маленький бойлер, используются котлы напр. 28кВт в каскаде (для бойлеров 100-160л) или котлы DUO в каскаде (для бойлеров OKC 200NTRR и больше)

6. Всегда рекомендуем соблюдать правило: до мощности 250-300кВт используем котлы DUO, при мощности свыше 250-300кВт «начинаем думать» про TRIO-

С уважением

Душан Жалоудек