вопрос подключение бойлера к TRIO 90
Anton |
Доброго дня Прошу ответить на такой вопрос: |
Вадим |
Мощность змеевиков бойлера должна быть не менее 90 кВт. |
Вадим |
Добрый день, уважаемый Антон! 1. Для котла TRIO 90 нужно обеспечить минимальный проток 4 м3/час (присоединительное сверхдавление на выходе из котла 1,9м) – т.е. для обеспечения протока при таком маленьком напоре используем 2 трехходовых клапана 1“ (труба к верхнему змеевику Cu 22, труба к нижнему змеевику Cu 28-т.е. верхняя труба на один диаметр меньше нижней) 2. Змеевики бойлеров сделаны из трубы 1“, т.е. для достаточного протока используем для каждого змеевика свой трехходовик 3. Я не могу рекомендовать бойлеры других производителей, потому что нужно обеспечить также достаточную мощность змеевиков бойлера для охлаждения котла (соблюдать правило, что номинальная мощность змеевиков бойлера-при температуре 80°C теплоносителя должна быть всегда больше, чем номинальная мощность котла) Для котлов TRIO 90 можно использовать бойлеры ОКС 400NTRR (60+35кВт) и больше. 4. Продолжая пункт 3. – если мощность змеевика бойлера маленькая, то нужно его подключить к малому котлу (для котлов DUO используются бойлеры от ОКС 200 NTRR – там змеевика подключаем последовательно 2х24кВт) 5. Т.Е. если нужен маленький бойлер, используются котлы напр. 28кВт в каскаде (для бойлеров 100-160л) или котлы DUO в каскаде (для бойлеров OKC 200NTRR и больше) 6. Всегда рекомендуем соблюдать правило: до мощности 250-300кВт используем котлы DUO, при мощности свыше 250-300кВт «начинаем думать» про TRIO- С уважением Душан Жалоудек THERMONA, spol.s r.o. |
Отзывы посетителей:
В настоящее время отзывов еще нет