10.01.12, 19:16

Доброе время суток.
При запуске котел. разжигается и нагревается от 30-40 С после чего огонь гаснет, через пару секунд снова разжигаеться, после 50С работает нормально но выдает ошибку E06, после сброса работает нормально но периодечки выдают ошибку E06 (сбой превышения лимита температуры отоп. воды (блокировочный термостат))
Что может быть?? фильтра чистые , циркуляция хорошая.
Причем тут превышения температуры. Думал что срабатывает датчик тяги или Аварийный термостат на трубе, на самой плате поставил перемычку ( Клема Х9 1-2 ) все равно ошибка появляется

Вадим
11.01.12, 18:20

Скорее всего забит один из теплообменников или недостаточно воздуха для горения. Вызывайте сервисного инженера.
Котел ТРИО не предназначен для работы в системе отопления без гидравлического выравнивателя и сетевого насоса.