Sergey
17.01.13, 21:20

Здравствуйте. Помогите решить проблему, на дисплее горит ошибка е02 и значок батареи, черная стрелка манометра ниже 0.5 бар
если не сложно расскажите поэтапно что нужно сделать дабы устранить проблему. спасибо!

Отдел сервиса
18.01.13, 15:03

Недостаточное давление в отопительном контуре теплоносителя.
Под котлом справа, ближе к стене, рядом с самой крайней правой трубкой (обратка) есть кран подпитки. Это небольшой круглый цилиндр с насечкой, латунный.
Откручиваете слегка краник и услышите, как из контура холодного-горячего водоснабжения вода начнет поступать в контур отопления.
Доведите давление до 1,5 по манометру и закройте краник подпитки.