Therm duo 50 FT
Вадим |
на второй год работы котел перестал запускаться. Выдает ошибки, сначала Е08, а сейчас Е01 |
Вадим |
Прошел год и пришло время сервисного обслуживания. Надо чистить годовую грязь. Ошибка Е08-сбой отвода дымовых газов и скорее всего проблема именно в отводе дымовых газов или чистоте устройств, определяющих это. |
Вадим |
Снял коаксиальные трубы, удалил остатки частично отслоившейся краски, Очистил и вымыл. Заодно снял вентилятор. С помощью мягкой кисточки удалил пыль с рабочего колеса.Особое внимание уделил очистке устройства привода маностата( так назыв. сопло Лаваля). Кстати обратил внимание, что на котле установлен маностат LGW 1,5A 1 0,8 mbar, а по документации которая идет вместа с котлом- LGW 3A 1 0,4 mbar. |
Вадим |
Маностат правильный. |
Вадим |
Заменил маностат, установил более мощный-LGW 1,5 C2- рассчитаный на 5 А. Проблемы закончились. Ради интереса аккуратно разобрал старый маностат, обнаружил на обоих контактах черные точки - подгорели! Старый маностат рассчитан на 20 М амп. Зачистил контакты и собрал.Опробовал на котле маностат - проработал неделю с лишним и не одного сбоя. Отремонтированный старый маностат убрал в резерв. |
Дарья |
Добрый день! У меня котел term duo 50 T. И так же установлен маностат lgw 1,5 A1. И так же каждый день котел останавливается и выдает ошибку Е08. Я чистила вентилятор, снимала прозрачные трубочки от вентилятора и продувала их , помогает ,но лишь на один день. Сейчас морозы и дом оставить нельзя не на час-все замерзнет. Подскажите пожалуйста где можно купить маностат. Ведь самой поменять его нет проблем. |