Мария
24.12.13, 21:24

Добрый вечер, утром загорелась ошибка E06 аварийный термостат, выключила котел от сети и снова вкл. было все нормально большей сообщений не было, а сейчас температура в системе отопления еле теплая но не остывает котел работает в норме поднимает температуру до 65 как я задала ему, но потом быстро сбрасывает, что делать? вода в бойлере вроде в норме.

Мария
24.12.13, 22:07

дополнение: сброс идет до 35 градусов очень большая дельта, от 67, при выставленной в 40 градусов в сервисном режиме.

Ayrat
21.01.14, 12:47

Скорее всего проблема в недостаточной циркуляции теплоносителя через котел.

АЛЕКС
28.02.14, 21:32

Доброе время суток, котёл 28TLXZ работает режиме отопления 1.5года, сегодня пытался подключить ГВС по проточной схеме, приоткрыв кран подачи ХВ, начало расти давление в системе, а из горячего крана потекла вода из системы отопления.Подскажите в чём секрет?

Отдел сервиса
03.03.14, 11:37

Котел 28TLXZ - одноконтурный котел, предназначенный для подготовки ГВС только в бойлере. Поэтому все трубки кроме газа у него соединены с отопительной водой. И поэтому подключив холодную воду к трубке подачи (а на самом деле это обратка бойлера) Вы стали добавлять воду в систему отопления, поэтому выросло давление.
Нужно купить бойлер и присоеденить его по прилагаемой к руководству схеме.