28.10.14, 09:40

Отопление еле теплое может быть по многим причинам, в том числе и не зависящим от котла:
- плохая циркуляция теплоносителя по системе отопления:
а) забит косой фильтр
б) заужены сечения проходных труб на системе отопления
в) закрыты термоголовки на батареях
г) забиты батареи или в них воздух
и многое другое по системе отопления...
- Занижен коэффициент эквитерма, в случае, если к котлу присоединен датчик наружной температуры.
- теплопотери дома превышают мощность котла
- низкое давление газа на входе в дом
- трубка подачи газа на котел имеет зауженный диаметр
и многое другое по котлу и подводке газа ...
Во всём этом должен разбираться квалифицированный сервисный инженер

Дмитрий
18.09.24, 14:21

Здравствуйте, у меня тот же котел и проблема с ГВС.
Суть проблемы : при нагреве горячей воды в бойлере косвенного нагрева котел уходит в ошибку Е006 перегрев.
Картина:
1 включаем летний режим, котел переключает трехходовой на ГВС, зажигает горелку, горелка горит пару секунд и начинает разгоняться, на разгоне гаснет и пауза секунду, снова розжиг и разгон. После нескольких попыток котел уходит в ошибку. Примечание : трехходовой клапан прочищен, гидрогруппа под циркуляционным насосом с датчиком протока проверена работает, датчик тяги заменен, контур бойлера промыт.
2 включаем зимний режим, котел запускается на отопление, плавно разгоняется горелка и все работает. Добавляем температуру на бойлере, срабатывает трехходовой на ГВС и картина в п 1 повторяется. Снимаем сервопривод с трехходового, тем самым пускаем теплоноситель на контур ГВС в режиме отопления, котел работает и не перегревается.
Вопрос : в чем кроется проблема ?

Дмитрий
18.09.24, 14:27

Я физ лицо ) не фирма. Специалисты Мособлгаза ничего не сказали толкового, частники тоже действуют методом исключения пытаясь сорвать денег. Я и сам так могу.

Отзывы посетителей:

В настоящее время отзывов еще нет