Отопление еле теплое может быть по многим причинам, в том числе и не зависящим от котла:
- плохая циркуляция теплоносителя по системе отопления:
а) забит косой фильтр
б) заужены сечения проходных труб на системе отопления
в) закрыты термоголовки на батареях
г) забиты батареи или в них воздух
и многое другое по системе отопления...
- Занижен коэффициент эквитерма, в случае, если к котлу присоединен датчик наружной температуры.
- теплопотери дома превышают мощность котла
- низкое давление газа на входе в дом
- трубка подачи газа на котел имеет зауженный диаметр
и многое другое по котлу и подводке газа ...
Во всём этом должен разбираться квалифицированный сервисный инженер