THERM 23TCL непонятная индикация
Евгений |
Котел THERM 23TCL, работает в летнем режиме, примерно 1-2 раза в месяц одновременно начинают мигать два светодиода, которые указывают температуру 70 и 80 градусов. При этом ГВС работает нормально, то есть из крана идет горячая вода, но температура не отображается, а продолжают мигать выше указанные светодиоды. Помогает перезагрузка. И еще, подскажите пожалуйста, в летнем режиме, периодически, предположительно, включается насос, как при включенном отоплении (в прошлые годы этого не замечал), нормально ли это? |
Отдел сервиса |
Индикация светодиодов "70" и "80" сигнализирует о загрязнении теплообменника, хотя котел продолжает работать,автоматически снижая свою мощность. Решение вопроса - промывка теплообменника. Циркуляционный насос в летнее время у котла данной марки включается при выключении крана горячей воды для охлаждения теплообменника. |
Евгений |
Спасибо за ответ. То что насос включается при выключения крана горячей воды, я замечал, но в данном случае насос включается сам по себе, с какой то своей периодичностью. |
Отдел сервиса |
Да, правильно. Во всех котлах марки THERM реализован принцип профилактики насоса от заклинивания. Таким образом насос включается как минимум один раз в сутки, чтобы предотвратить его закисание, если пользователь не включил отопление и не использует горячую воду (например уехал в отпуск). |
Отзывы посетителей: