Денис
24.10.11, 00:39

Подскажите пожалуйста, при работе котла в режиме нагрева воды загорается ошибка вентиляции, помогает либо выключение-включение котла, либо сброс ошибки, при работе на батареи ошибок нет, что делать?

Андрей
25.10.11, 15:25

Добрый день!
Скажите, как часто возникает эта ошибка? Какой диаметр дымохода?

Денис
30.01.12, 00:56

Ошибка возникает например когда набираешь ванну с горячей водой минут через 15-20.Диаметр дымохода 20 см.

Денис
04.02.12, 00:40

А овет на сообщение когда придет?

Вадим
09.02.12, 16:12

У Вас проблема с тягой дымохода или с доступом воздуха для горения котла. Скорее второе. Котел греет воду на макс. мощности и сжигает около 30 куб. метров воздуха в час. Поэтому, чтобы у людей не было проблем с удушьем, а котел не перегревался - нужно проветривание помещения, в котором стоит котел. Размер свободного сечения отдушины для входа воздуха с улицы для котла 23 кВт - 230 кв.см (например 10*23 см).