Therm 20 TCX. Падение давления воды.
Николай |
Добрый вечер! |
Ayrat |
Проверьте давление воздуха в расширительном баке котла и отрегулируйте его в соответствии с рабочим давлением воды в системе отопления. |
Николай |
Приходил мастер и первым делом полез смотреть давление в расш. бачке.Сказал, что давление в норме. А как проверить его слова, подскажите! |
Derevenchina |
Вот у меня аналогичная проблема.Давление накачиваем-через 2 дня давление на нуле,пишет ошибку-сбой розжига.Накачиваем опять и т.д..Неподскажите?P.S.2 года работал без проблем |
Derevenchina |
Еще проблема-котел не работает от генератора 5киловатт,хотя вся бытовая техника работает |
Вадим |
Были уже на форуме вопросы по поводу регулировок расширительного бака. Пустой расширительный бак имеет давление 1 атм. Подчеркиваю - пустой, без воды РБ, встроенный в котел. У выносных РБ, давление своё, чаще 1,5 атм., - но опять в пустом, без воды. |
Александр |
Пять лет Терм-23СЛ отработал исправно. Стало падать давление в системе отопления , подпитывал каждое утро. Надо сделать: отключить от эл. сети,сбросить давление в сист. отопления до 0, отвернуть шланг от расширительного бачка, снять бачёк ( иначе не подлезть насосом), накачать1,2-1,5 кг., проверить золотник на утечку, всё собрать , влючить подпитку до 1,2-1,5 кг ,сбросить воздух через штатный клапан( справа вверху), если нужно ещё подпитать до 1,5 кг и всё должно заработать, |
Вадим |
Бачек можно не снимать, можно качать ножным насосом . уперев в стену или автомобильным компрессором с независимым электропитанием от встроенной батареи. Согласен со значением 1,5 атм., но если используем в системе отопления давление около 1,5 или чуть выше. |
Николай |
День, добрый! |