THERM 20 TCX не работает ГВС в летнем режиме
Иван |
Добрый день! Столкнулся с проблемой отказа работы ГВС при включении летнего режима. Перед зимой 2012 производилась замена рабочего тела котла специалистами газовой службы, затем котел исправно до лета работал в зимнем режиме - отопление и ГВС функционировали отлично. В теплые дни столкнулся с проблемой отсутствия горячей воды при включении летнего режима. До замены рабочего тела все работало отлично - в летнем режиме при включении горячей воды загоралась горелка, и кран давал горячую воду, сейчас горячая вода есть только при включении зимнего режима. Буду признателен за помощь и советы! |
Отдел сервиса |
Горячая вода в летнем режиме нагревается только тогда, когда на дисплее загорается символ подготовки ГВС - краник. Если при включенном кране горячей воды, на дисплее краник не загорается, то причин четыре: недостаточный проток воды через котел, неисправность сенсора протока горячей воды, просто не присоединен проводок к сенсору протока ГВС или неисправен температурный зонд ГВС. При появлении первых трех причин - на дисплее не будет загораться краник. При появлении четвертой - краник загорится, но значение текущей температуры ГВС (на дисплее) не будет соответствовать реальному |
Иван |
Спасибо большое за ответ! |
Ayrat |
"недостаточный проток воды через котел" - имеется ли в виду давление воды? - имеется в виду проток холодной воды через теплообменник ГВС котла. С давлением воды в системе отопления этот проток никак не связан. |