Юрий
25.11.08, 22:06

Котлу 3 года. 1 раз в год меняю сенсор протока воды. Последний раз менял после отопительного сезона. Все лето пользовались горячей водой. С началом нового отопительного сезона появилась проблема с горячим водоснабжением - ошибка E05. При отключении отопления, переводе котла в летний режим, ошибка не проявляется.

Отдел сервиса
28.12.08, 13:38

На котле Термона 20 ТСХ с жидкокристаллической индикацией - Ошибка Е 05 - неисправность температурного зонда TPI на контурев ГВС. Надо его заменить.