Alex
28.04.10, 21:00

Спасибо Вадим за предыдуший ответ котел сегодня заполнили водой и запустили. Теперь другая проблема не отключается встроенный насос Grundfos UPS 15/60. Котел запускается максимум за 1.5-2 минуты нагревает воду до нужной температуры и отключается минут на 8-10 и все это время насос продолжает работать потом опять розжиг и д.т. С чем это может быть связано? Может быть из-за маленькой площади отапливаемого помещения? Пока к котлу подключено только 4 радиатора суммарной мощностью 6 киловатт. Можно ли отрегулировать время выбега насоса или есть еще какие нибудь питу решения проблемы. Причем при переводе котла в "летний режим" и "отключение" насос все равно продолжал работать но каюсь ждал не долго пару минут потом выключал из розетки? За ранее благодарен. С уважением, Алексей.

Вадим
03.05.10, 21:37

На котле, настроен выбег насоса на 5 минут (заводская настройка). Если хотите, чтобы насос выключался, то необходимо подключить комнатный термостат. Без этого в котле будет постоянно работать насос при включеном зимнем режиме. Насос выключится только через 5 минут после переключения в летний режим

Отзывы посетителей: