Therm 14el и стабилизатор напряжения.
Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.
Сергей |
Здравствуйте! Хотелось бы узнать как правильно и куда подключить стабилизатор СН-500 к котлу Therm 14el.Поставлялся стабилизатор Вами. |
Ayrat |
Мне кажется, что проще всего написать запрос на электронный адрес продавца с просьбой выслать схему подключения. |
Отдел сервиса |
подключение стабилизатора к панели автоматики котла EL14 - работа, связанная с вмешательством во внутреннее устройство котла. Поэтому для сохранения гарантии на котел, для такой работы необходимо вызвать сервисного инженера. Ещё одна причина вызова сервисного инженера - необходимость соблюдения положения фаза-ноль, так как в случае неправильного присоединения может произойти короткое замыкание. |