Therm 14 TCL
Владимир |
Котел работает 3ю5 года претензий к нему не было. Но последнее время что то стало повышатся давление в системе отопления. Прошлый год давление было при температуре 60 - 70 градусов где то 1.5 1.7 бар то сейчас 2 - 2.3 бар. Я нечего не менял только добавил одну батарею алюминиевую 4 секции. Воды в контуре где то 45-48 литров. Расширительный бак 7 литров вроде должно хватать. Может давление в баке упала. Напишите это как нормально работает котел. |
Вадим |
Надо регулировать давление в расширительном баке. И потом, если Вы добавили батарею, то значит и теплоноситель дабавили. Может и давление создали 2 - 2,3. |
Владимир |
Первоначальное давление что до поставки новой батареи что после было 0.9. Наверное дело в расширительном бачке . Вот потеплей будет этим займусь. |
Владимир |
Про давление в бочке прочитал прочитал . Отдел сервиса пишет 1 Бар |
Владимир |
Большое спасибо Вадиму. Бочек отрегулировал давление в норме где то 1.6 при 80 гр. |
Отзывы посетителей:
В настоящее время отзывов еще нет