MyRaVeI
28.12.08, 09:45

После установки и запуска котла в квартире нового многоквартирного дома прекрасно отработал сутки, после чего был остановлен по причине работ с электричеством. После повторного запуска отработал 2 часа и выдал ошибку 3 (отказ подачи газа). После разблокирования снова был запущен и отработал 1-2 и снова выдал ошибку 3. При нагреве ГВС такой ошибки выявлено не было. Давление газа в системе нормальное, у соседей прекрасно работает. Подскажите возможные причины такого поведения котла???

Отдел сервиса
28.12.08, 13:41

При установке и подключении котла выполните раздел "подкоючение к электричеству". Имеет значение положение "фаза-ноль". В Вашем случае - попробуйте перевернуть вилку, т.е. пустите фазу по другому проводу.

MyRaVeI
28.12.08, 22:08

То есть положение "фаза-ноль" влияет только на отопление? И после первого пуска вилка не вынималась с розетки... Перевернуть попробую... Спасибо за консультацию...

Отзывы посетителей: