Александр
21.11.13, 18:07

Отказ в выводе дыма (отказ моностата в выводе дыма)
Здравствуйте , у меня такая проблема хоть покупай новый катёл. Отключаетсякатёл и выдёт ошибку (мигает циферка 50 ) . Сбрасываешь ошибку выключаешь из разетки затем включаешь ставишь на зиму . Он работает какоето время ,и опять отключается и выдаёт ошибку. Отключается с непонятной переодичностью то через20 мин то через 30мин , то каждый час. (Моностат рабочий, дымоход в порядке , трубы отопления незабиты). Горит ошибка (таже самая) но насос воду по системе всё равно гоняет.

Simao53
21.11.13, 21:44

У меня было пару раз такое, мастер говорил могло задуть ветром,лечилось перегрузом котла.

Александр
22.11.13, 16:49

У меня такое , уже - месяца 3 , ладно хоть на улице не так холодно. Работает в нормальном режиме , а потом через какое то время ( то пол часа - то полтора суток) отключается . ( Остывает, а когда приходит время включаться выдаёт ошибку ( мигает цифра 50 ) .

Вадим
29.11.13, 12:50

Проблема отвода дыма на 23 TCL, может быть связана со многими причинами, как и на других "турбо" котлах любого производителя. Это может быть
-банальная грязь на поверхности лопастей вентилятора - нужно сделать ТО - Почистить вентилятор.
- отсутствие электрического контакта или коррозия на контакте, которая то пропускает ток, то нет - ТО - смазать контакты
- грязь на поверхности и внутри трубки "вентури", стоящей внутри вентилятора - неопытный может сломать.
- задувание сильного ветра при применении не заводского комплекта труб.
- дымоход более 3 метров.
и ряд других причин, которые должен поискать сервисник, если самостоятельно ничего не получается.

Ivanushka82
09.12.13, 20:14

Это проблема у тебя " реле вентилятора .. Его контакты пригорают и оно через некоторое время отказывает
Только на днях столкнулся с этой проблемой.. Я поставил реле с 300 очной катушкой ( там стоит 700 Ом). Нормально работает уже 3 неделю..

Ivanushka82
09.12.13, 20:16

Это "болезнь" этих котлов.. У нас обслуживающая контора берет 6000 за замену платы..

Отдел сервиса
12.12.13, 18:21

Болезнь не котла, а питающего напряжения. Если напряжение выходит за рамки паспортного (низкое), то и происходит обугливание контактов любого реле, не только котлового. Поэтому и рекомендуем ставить качественный электронный стабилизатор, который в том числе и даст возможность работать циркуляционному насосу с требуемой производительностью

Ivanushka82
22.12.13, 17:43

Напряжение тут может и влияет.. НО контакты реле вентилятора именно "обуглены" т.е. видно нагар.. Другое, реле насоса - "нормальные" не обугленные.. Может просто ставить реле с 2 -я парами замыкающих контактов.. Надежность в 2 раза, при том-же сроке эксплуатации..

Затраты просчитать и все..

ЕЩЕ.. Может просто вентилятора пусковая мощность (ТОК проходящий через реле при включении слишком высок) высока.. Паспортные данные вентилятора не сравнивал с реальным током включения..

Ivanushka82
22.12.13, 17:47

А причем 220 вольт ? питающие ?? Реле управляется 12 вольтами..

Антон
20.01.14, 13:18

Здравствуйте, меня зовут Антон. Три года назад куплен котел Therm 14TCL (двухконтурный). Наиболее частые ошибки (один раз в месяц или в два) сбой датчиков отопления и ГВС. Но вчера выдал следующее одновременно мигают 30-40-50, затем 60, потом сеть и отопление. Что делать в этой ситуации. ТО копла не проводилось в течении 3-х лет