Сергей
15.02.08, 13:55

Добрый день!
После частых выключений энергии в коттеджном поселке начал странно себя вести котел DUO 50T, а именно пару раз в неделю выскакивает ошибка E06 (Блокирочный термостат).
Котел достаточно точно настроен под теплопотери дома, зимой практически без перерывов работает на выставленных 70С. Котловому насосу помогают еще 3 грюнфуса, фильтры до котла не забиты. Не думаю, что он реально отключается от перегрева. При сбросе ошибки через "сервис" котел может не запустится, приходится отключать его полностью от розетки, включать. Вчера так пришлось делать аж 3 раза. Сначала запускается котловый насос, потом на секунду вентилятор, отключается вентилятор, потом опять включается, идет искра. если искра не поджигает, вентилятор выключается и все, тишина, или иногда вылетает ошибка E08 (моностат). Котлу 4 года. До этих выключений работал безотказно.

Сергей
15.02.08, 14:15

Если проблема в блоке автоматики DIMS-TH01, скажите сколько она стоит?

Отдел сервиса
18.02.08, 16:51

Ошибку Е 06 не связывайте с отключениями электроэнергии. Хотя, если часто выключалось электричество, когда котел работал на 80гр – макс.температуру, то при включении котла насос не охлаждал теплообменник. Если теплоноситель со ржавчиной, кальцием и т.д., то в этот момент могло произойти закипание и как следствие выделение этих веществ внутри теплообменника. Итог – забитый теплообменник.
Но Вы пишите, что котел выключается не очень часто, поэтому скорее всего с теплообменниками (а их в вашем котле два) у Вас все в порядке.
Рекомендую:
1.Вызвать сервисного инженера для проведения ТО котла.
2.Проверить чистоту ВСЕХ грязевых фильтров.
3.Проверить. Хватает ли воздуха для горения газа. Для Вашего котла нужна отдушина на улицу площадью 450кв.см.
Во второй части описываете проблему, связанную со сбоем отвода дымовых газов.
Рекомендую:
1.Снять вентилятор, очистить его от грязи внутри и снаружи и проверить чистоту дымовой трубы.
2.Особое внимание уделить очистке пластмассовой трубки внутри вентилятора в виде реактивного сопла. Оба отверстия в ней должны быть чистыми.
3.Не сломайте трубку. Для этих целей лучше обратиться к квалифицированному сервисному инженеру.
4.Если все же почистили сами, то не перепутайте местами силиконовые трубки. Подпишите их при снятии.
Пишите о решении вопроса.

Сергей
20.02.08, 13:57

Добрый день!
Как оказалось, действительно был забит грязевой фильтр на подаче в котел.
Почистил, котел вроде работает без сбоев 5-е сутки. Воздуха должно хватать, окно в котелную приоткрыто всегда. Вентилятор обязательно почищу. Большое спасибо за ответ!

Андрей
09.01.12, 21:32

Здравствуйте.У нас отключается отопительный котел.пишет ошибка Е06.по инструкции все проверено,все в норме.может быть что на котле и на болере стоит разная температура потому и отключается.может что нибудь подскажете.