25.12.13, 22:17

Уважаемый сервис, что же могло случиться и как это исправить: произошла ошибка Е06, перегрев, случилось это по причине закрытого клапана на насосе, скопилось много воздуха за 2 мес. воздух спустили, система пошла работать вроде правильно, НО СОВСЕМ ИНАЧЕ - нагревая систему отопления до заданной мной температуры, 70, и как только останавливается котел, он тут же начинает скидывать температуру на табло до 35 градусов, начиная с 44 очень медленно, за все эти 10 минут что он скидывает градусы, мои батареи становятся холодными... Почему он нагревает, а потом начинает остужать до такой низкой температуры, можно ли поставить ограничение? или остановить этот резкий сброс?

Отдел сервиса
30.12.13, 10:04

Заводская установка задержки включения после выключения - 5 минут. Если у Вас установлено 10 - то это измененная уже настройка.
Автоматика данного котла позволяет менять настройку времени включения после выключения в пределах от 0 до 10 минут. В Вашем случае, когда после выключения котла батареи успевают достаточно сильно остыть, мы обычно уменьшаем время задержки, например до 3-х минут. Как это сделать - знают сервисные инженеры. Здесь про это не пишем, так как надо входить в сервисное меню котла.