812 676-53-86, 404-75-50, 972-15-54
Вход в личный кабинетРегистрацияЗабыли пароль?
Корзина0 товаров на сумму 0 руб.
ООО “Термона-Рус” является официальным дистрибьютором компании “Thermona” с 2003 года Выбор котлаФорумПокупателям

Термона 23tcl работает постоянно.

Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Юрий
12.01.11, 15:47

Ситуация такая... в сентябре поставил котёл... за 3 месяца работы нагорело 435 кубов.. всё хорошё.. всё приятно.. но стали появлятся хлопки при включении горячей воды... обратился в сервис... приехал человек отрегулировал и поставил минимальную мощность, якобы так экономней. Как раз были морозы уже... надо заметить что котёл работал как положено.. отключался, включался... теперь после регулировки он просто молотит круглые сутки.. не выключаясь.. газа нагорело за месяц уже 1000 кубов, при этом что минус 20 за бортом было... что сейчас плюс 2.. пофиг.. незначительно меньше стало.. Обратился к сервису опять.. говорят котёл либо работает либо нет... и всё... это правильный режим работы этого котла?

Юрий
12.01.11, 15:49

Забыл сказать.. дома тепло.. без проблем.. 23 градуса держит и может больше давать...

Вадим
13.01.11, 20:12

Не сказали какая площадь дома. На максимальной мощности котел 23 кВт может сжечь до 1500 кубов в месяц. Если котел работает не останавливаясь, то это не значит - плохо. Значит эго тепловая эффективность ровно соответствует теплопотерям дома. Что пришло, так и ушло. Экономить можно за счет установки комнатного термостата РТ10 и программирования его на комфортную и экономичную температуру.
Плохо, если котел действительно молотит на полную катушку и не может нагреть дом. Значит выбрали маломощный котел для данного дома.

Юрий
14.01.11, 10:30

Мощность отрегулировали на 11 киловат.. так сказали сервисники.. квадратура около 60 квадратов... ну может 70....

Вадим
17.01.11, 20:06

Попробуйте добавить электронную мощность не 11 а на 15 кВт, В этом случае котел будет отключаться на 3 минуты после набора нужной температуры. Но нужно ли Вам это, учитывая уже вышесказанное. Котел работает на половину своей мощности на отопление, в доме тепло и горячая вода включается всё равно на 23 кВт. - на мой взгляд идеальное соотношение.

Отзывы посетителей:

В настоящее время отзывов еще нет