06.11.15, 11:48

Здравствуйте котел 20 тсха не реагирует на ручку изменения температуры ,температура стоит 35 градусов,но автоматика работает нормально догоняет до 40 гр.отключается потом при 26 гр опять запускается выше поднять температуру не возможно. При переключении в сервисный режим стои температура 80 гр тоже без изменения ГВС работает нормально температура переключается до 60 гр. Котел новый будет работать первую зиму Спасибо!

Отдел сервиса
27.11.15, 10:29

Котел, если запущен уполномоченной организацией - гарантийный. Самим пытаться ремонтировать котел не стоит. Можно лишиться гарантии. Отсутствие возможности управлять температурой может быть связано с установленным датчиком наружной температуры (если он установлен). Но и с датчиком наружной температуры можно вносить коррекцию в температуру нагрева подачи, путем поворота рукоятки температуры отопительной воды. Окончательный вывод и замена детали (или регулировка) производится сервисным инженером на месте у котла.