Termona 14TXZ греет что надо и не надо.

Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Марина
08.08.11, 19:13

2 года назад купили котел Termona 14TXZ и бойлер этой же фирмы. Сейчас если включаешь на зимний режим, работает нормально - греет воду в бойлере до 80 град. и батареи до заданной температуры, но если переключить на летний режим, греет воду в бойлере до 80 град. и (не всегда) батареи до 80 град. Вызывали мастера из газового хозяйства, он промыл трехходовой кран, но результат остался прежним. В чем может быть причина?

Вадим
10.08.11, 12:07

Причина скорее всего, в неисправности трехходового клапана. Клапан не полностью переключает на ГВС и остается частично открытым на систему отопления. Из за этого и греются батареи до 80 градусов. Промывка клапана, если он неисправен ничего не дает. Неисправный трехходовой клапан или его привод надо заменить.