Максим
16.11.09, 23:53

Котел 20 СХ. Срок эксплуатации порядка 2х лет. Пару месяцев назад при открытии крана ГВС появились хлопающие звуки (гидроудары) именно в момент открытия крана, секунд через 5 исчезали. Последнее время гидроудары почти все время пока открыт кран горячей воды, больше напор - больше стука. Стрелка манометра прыгает в диапазоне 0,5-0,7 бар относительно состояния покоя (1,0-1,2 бар). Давление в водопроводе нормальное. Отопление работает без замечаний.
Прошу подсказать в чем может быть проблема. Заранее благодарен.

Вадим
09.12.09, 20:06

Редкий случай. Консультировались со специалистами завода. По их мнению, возможны симптомы начала засорения теплообменника, хотя не факт. Поэтому лучше вызвать сервисного инженера.