Резервное электропитание котла
MemoAlex |
Добрый день. Изучаю вопрос о том, как технически правильно обеспечить котел 23CL резервным электропитанием. Первая мысль, которая приходит в голову - это ИБП. На форуме ранее была вроде бы тема, но не нашел ее, только лишь рекомендация использовать ИБП с чистой синусоидой для обеспечения нормальной работы насоса. По инструкции потребляемая мощность 120В, поэтому теоретически 2000ВА ИБП хватит часов на 8-10. Однако в инструкции есть следующая фраза: |
Отдел сервиса |
В Санкт-Петербурге мы устанавливаем с котлами 14- 45 кВт( но не DUO 50 FT) преобразователи теплоком 150 (мощностью 150 Вт) со стабилизатором теплоком st 600 (мощность 600 Вт). Для котлов DUO 50 FT, TRIO 90 (T) устанавливаем теплоком UPS 1000T мощностью 1 кВт. Работают или с автомобильными АКБ-12 вольт или с герметичными безопасными. Требования по качеству тока выполняют полностью. Потребляемая электрическая мощность котла 23 CL- 120 Вт. Поэтому теплоком 150,удовлетворяет необходимой мощности. Кратковременные перегрузки при пуске насоса котла ( в 3- 3,5 раза выше номинала) проблем для этого преобразователя не составляют. |