регулировка цикличности включения therm 14 TCL
Максим |
Хотелось бы увеличить цикличность включения котла. т.к. при полной мощности котел по своему датчику показывает нагрев до 70 гр. и отключается, температура медленно падает до 40. |
Ayrat |
В это время 1 батарея успевает остыть а последняя только начинает нагреваться и так по кругу. - Если это так, то в системе слабая циркуляция, надо почистить сетчатый фильтр. |
Отдел сервиса |
Про изменение цикличности в работе котла указано в Руководстве на котел на стр 15, как пояснение к электросхеме. По поводу протока полность согласен. Если фильтр чистый или его вообще нет, то скорее всего заужены диаметры труб. Высокое гидравлическое сопротивление протоку теплоносителя |
Валерий |
На уменьшение площади протока указывает резкое увеличение давления в системе отопления в момент включения циркуляционного насоса котла (смотри манометр на передней панели котла). Если трубы металлопластиковые меньше 20 мм ставить не рекомендую. Желательно 26 мм. |