Dima
03.02.10, 23:25

Здравствуйте !
Перестал работать котел Thermona 50T, выбивало ошибку «Е01». После того как заглянул внутрь, оказалось что пробита катушка модулятора - видно и невооруженным глазом (там где обозначение ЕV2). Вопросы такие:
1) что могло быть причиной,
2) какое напряжение подает плата на данную катушку, и на катушку соленоида,
3) возможен ли ремонт (замена) данной катушки, или нужно менять целый узел, газовый редуктор,
4) если возможна замена катушки, может ли это делать не Ваш сервисант?
Газовый редуктор SІT 845 SIGMA, котел проработал 3 года.
Буду признателен за помощь.

Вадим
09.02.10, 21:09

Меняется катушка соленоида в сборе, но не редуктор.
Причина - в Вашем случае не знаю. На всякий случай - советую стабилизатор с устройством защиты от импульсных помех.
Соленоид не ремонтируется, как и любая другая электроника котла.
Заменить должен сервисник для того, чтобы проверить работу газового клапана.
После окончания гарантии любой ремонт проводится за плату, советуем выбирать наиболее компетентных специлистов.