Владимир
26.02.13, 16:30

В обогревательном контуре по тихонечко падает давление. Где то при мерно 0.1 барр за неделю при температуре теплоносителя 70 градусов.. Да это как бы ничего но котел работает с комнатным термодатчиком . Сейчас будет тепло и он будет выключатся на 2-3 часа а потом может не запустится из за низкого давления. Контур весь проверил все пайки течи нигде нет.

Отдел сервиса
04.03.13, 17:39

У Вас неправильно отрегулировано давление в расширительном баке котла, или этого расширительного бака не хватает для Вашей системы отопления.
Регулировка: - выключаем котел
- закрываем краны под котлом
- сливаем из котла воду , кран слива не закрываем
- при открытом кране слива закачиваем в расширительный бак котла 1- 1,2 атм.
- закрываем кран слива, открываем краны подачи и обратки, доводим давление в системе до 1,5 атм.

Подбор расширительного бака - на дом площадью 120 кв.м., при алюм. радиаторах, надо около 120 литров теплоносителя. (правильный расширительный бак - 10% от объема - следовательно 12 литров). В котлах любого производителя РБ меньше, поэтому регулировать встроенный бак надо чаще. А если это не помогает, то добавлять дополнительный.

Владимир
04.03.13, 18:04

Спасибо . Да действительно бак наверное маловат. Общая площадь 100 бак в котле 7 не хватает. Будем добавлять.

Ирина
08.08.13, 19:22

Почему при пользовании горячей водой при летнем режиме начинает мигать 8 светодиод? Мигание не прекращается пока не произведешь разблокировку.

Отдел сервиса
13.08.13, 12:18

Светодиод "8" с краником внизу - обозначает неисправность температурного зонда горячей воды. Надо вызвать сервисного инженера для замены неисправного зонда

Валерий
18.09.13, 22:22

Возможна забитость теплообменника по контуру ГВС.

HASEK
25.02.14, 10:37

Как слить воду из котла? Какой именно у него кран слива?

Отдел сервиса
25.02.14, 14:56

Кпан слива воды из котла не предусмотрен. Можно слить через предохранительный клапан, повернув рукоятку по стрелке.

HASEK
25.02.14, 16:31

Чтобы отрегулировать давление в РБ по этой инструкции, нужно сливать воду из котла через предохранительный клапан?