Павел
12.01.10, 17:47

При включении ГВС (регулятор на максимуме) температура воды колеблется от 30 до 60 (из крана идёт то горячая то холодная). Во всём доме стоят 23 TCL, но данная проблема наблюдается лишь на части кватир, на остальных при включении максимального разбора ГВС вода идёт стабильно горячая. Подскажите, в чём может быть дело?

Вадим
26.01.10, 17:34

К сожалению, не сообщаете сколько времени работает котел и каково качество холодной воды. Возможно у Вас засорился теплообменник по контуру холодной воды. Может он забит ржавчиной.
Поэтому хотябы один кран в квартире (доме) не должен иметь сеточку на рассеивателе, чтобы ржавчина в холодной воде проходила насквозь через котел, а не задерживалась в трубах и теплообменнике, где она постепенно затвердевает на стенках.
Устранение неисправности - прочистка теплообменника или его замена.
В любом случае, заключение о причине и методе устранения должен давать сервисник