Илья |
Добрый день. Нужна помощь.вчера случилось следующее, давление сис отопления по ползло вверх. Вечером я уронил давление до 1 атм. Утром снова давление около 3 атм. Снова уронил до 1 атм, вот не знаю к чему приеду вечером.В чем причина? Жду вашего ответа |
Илья |
Продолжение следует, за время моего отсутсвтвия (10часов) с 1ой атм давление набежало к 2,1амт. Ваши ком. Неужто теплообмен кирдык? Жду ваших предложений |
Ayrat |
Илья, проверьте кран подпитки на гидроблоке http://www.thermona.cz/nahradni-dily/soucastka.php?cislosoucasti=1769&stat=2&kotel=1646&aktualni_rok=12&typschematu=2, вдруг он не закрыт до конца. |
Илья |
Принято. Проверять буду. Спасибо |