Ошибка Е.08 -Thermona THERM DUO 50 FT
Александр |
Два месяца после установки котел работал в температурном режиме 55С (отапливался первый и второй этажи и ГВС) - никаких сбоев не было, даже после отключения электричества. Недавно решил включить на отопление цокольный этаж и поднять температуру до 65С - начал выдавать ошибку Е.08, при этом около двух часов мониторил работу котла - заметил что не всегда срабатывает поджиг, хотя котел начинает работать (слышен гул от включения вентилятора). Перепробовал несколько режимов, ничего не помогло, пока не вернулся к старой схеме - отключил цоколь и температуру вернул на 55С, пока работает вторые сутки не отключаясь. Но подозреваю в морозы этой температуры будет недостаточно. Если кто-то сталкивался с такой проблемой помогите решить, очень хочется зимой теплый дом. |
Ayrat |
Е08 - ошибка по дымоотводу... |
Александр |
Перепробовал все возможные варианты - ничего не помогло. Вызвал техника - он снял одну из трубок с моностата и все заработало, говорит походу моностат накрылся. |
Александр |
Допускается ли замена маностата DUNGS LGW 1,5 А1 на DUNGS LGW 1,5 C2. И если да то какие могут быть последствия, так как кроме разницы по максимальному давлению 100 и 50 соответственно, я не нашел. Еще есть конечно разница в принципах настройки: первый настраивается на заводе, а второй сделан для удобства пользователя(есть регулировка с цифровыми данными) |
Отзывы посетителей:
В настоящее время отзывов еще нет