Ошибка Е04 для DUO 50
Valeralen |
Котёл работает в городской бане. В последнее время при включении выскакивает ошибка Е04, замена температурного зонда результата не даёт. Сравнение состояний других датчиков с рабочим котлом отличий не выявляет. Замена платы электроники результата не даёт. Сообщение об ошибке появляется сразу, насос даже не запускается(т.е. датчик протока воды ни при чём). При сливе-заливе воды иногда удаётся запустить котёл, но ненадолго- от нескольких минут до часа- потом опять Е04. Рядом такой-же котёл работает стабильно без сбоев, оба работают на общую магистраль( каскадно не включены). Помогите! Я работаю электриком в ЖЭКе, эту баню повесили на нас как бесплатное приложение для экономии своих средств. |
Вадим |
Проверьте (замените ) термозонда. Может у него на месте опрессовки жилка проволоки замыкает на соседнюю на одном или другом конце |
Valeralen |
Термозонд прозванивал и сравнивал на рабочем котле, менял местами с рабочего котла- рабочий перестаёт работать, но и не рабочий с заменённым зондом не работает. |
Вадим |
У не рабочего котла на разъеме (наконечнике) термозонда - окалина на контактах, ржавчина, поэтому нет соединения и даже при установке хорошего термозонда, котел не видит правильного температурного сопротивления. Выньте коннекторы из наконечника и проверьте их состояние. Иногда провода просто отгнивают от своего коннектора. |
Valeralen |
Спасибо за совет. В ближайшее время проверю. |
Вадим |
Проверьте с какой периодичностью он включается. В котле сервисными установками задаётся время включения после выключения. Оно не зависит от температуры подачи котла, о которой Вы написали. В Вашем случае, если пусконаладку никто не делал и настроек на менял, то заводская установка - 5 минут для такой марки котла. |
Борис |
THERM DUO 50 FT можно ли самому менять настройки включения котла? |