Нет регулировки температуры отопления.Котел THERM TRIO 90T.
Андрей |
Котел TRIO 90T. Эквитермное регулирование К=1,6. Уличная температура -14С. Электроника DIMS01-TH01.Котел не в каскаде. Температура в отопительной системе +41. При включении котла в каскад(мастер) - останвливается второй котел. |
Отдел сервиса |
Если регулирование каскада или отдельно стоящего котла с помощью только датчика наружной температуры, то отдельный котел или главный котел каскада управляет температурой подачи самостоятельно, используя назначенный эквитермный коэффициет (может изменяться в сервисных настройках). Значение требуемой температурыы на подаче можно посмотреть нажимая стрелки над дисплеем. |
Андрей |
В том и проблема - выходная температура теплоносителя (в сервисном меню) стоит +35С и поворотом регулятора температуры значение не изменяется. |
Отдел сервиса |
Если в помещении установлен комнатный термостат, подключенный к котлу типа РТ10, то надо заменить батарейки в термостате или проверить электрическое соединение проводов на термостате и в котле. |
Андрей |
Батарейку в термостате поменял. Сопротивление на разъеме Х7 около 40 Ом (сопротивление проводов от котла до термостата). Реакции на изменение выходной температуры нет (значение выходной температуры в сервисном меню неизменно +35С). Отбросил провода термостата , установил перемычку на разъем Х7. На переключателе типа и параметров котла DS-2 устанавливаю ON (работа только от наружнего датчика по эквитерме) Эквитерму увеличил К=2 (уличная температура по наружнему датчику -5С). Эффекта нет.Подключал и внутренний термостат и регулировку по наружнему датчику вместе.Все тот-же результат ??? |