Нет команды на включение горячей воды TERM 14TCL
Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.
Голиков А. |
При открывание крана горячей воды, напорный клапан срабатывает зелёный светодиод горит и при этом вспыхивают все красные светодиоды вплоть до 80 градусов но поджога газа не происходит и вода течёт холодной. Теплообменник чистый напор воды отличны, в зимнем режиме отопление работает газ горит. Может не исправен температурный зонд контура ГВ? С уважением Александр. |
Голиков А. |
Заменил температурный зонд ГВС всё заработало. |
Ayrat |
... что и следовало ожидать. Старый термозонд выдавал неверные данные по температуре, вот автоматика котла и не включала горелку - "зачем греть воду, если она и так уже горячая 80-градусная?" |