10.09.10, 06:25

Котел 28 ТСХ. При включении горячей воды ( проток около 5 л/мин) температура горячей воды поднимается до 70 градусов. Хотя ручка регулировки t-ры ГВС стоит на минимуме. Меняли зонд t-ры ГВС, электронную плату, измеряли сопротивление проводов на зонд, регулировку минимального давления газа. Все в норме. Что может быть еще?

Вадим
10.09.10, 12:25

С таким протоком котел модулирует мощность до минимума. При минимальной мощности 13 кВт, котел нагревает 5 литров воды зимой на температуру 39-40 градусов и 7 литров летом на такую же температуру. Если летом Вы включаете на горячую воду на проток около 5 литров воды в минуту,то по своим параметрам котел на минимальной мощности нагреет эту воду не менее, чем до 50-60 градусов. Проверить можно, включив второй кран в душе. Тогда температура воды начнет приближаться к заданной. Решение проблемы - включать кран на большее количество горячей воды. Если напор воды слабый и не дает более 5 литров в минуту, то может быть подумать о повышающем давление холодной воды насосе.