Насос в котле
Дима |
Мною установлен котел ТHERM 28CX При первом же пуске в насосе была выевлена вибрация больше похожая на жужжание. При перестоновке скорости с 3 на 2 все проходит. Скажите пожалуйста это какай то поломка,можно ее относить к гарантийной.Если нет то какие ее причины возникновения и как можно ее устронить.Фильтры перед котлом стоят,обезвоздушивание системы и насоса было произведено.Можно ли эксплуатировоть котел на 2 скорости. |
Админ |
На 2-й скорости насоса, котёл эксплуатировать нельзя. Связанно с объёмом теплоносителя, прокачиваемого через теплообменник в час. Последствия могут быть в виде перегрева котла и индикации ошибки на дисплее Е06.Степень жужжания насоса установить достаточно сложно. Это может быть вызвано и гидравлическими сопротивлениями системы отопления, а так же характеристиками теплоносителя( вода или антифриз) Поэтому жужжание насоса в пределах шума( указанного в характеристиках котла) гарантийной неисправностью не является. А вообще вывод должна сделать эксплуатирующая сервисная организация. |
Отзывы посетителей:
В настоящее время отзывов еще нет