Алексей
23.11.10, 17:02

На трубе забора воздуха(та часть которая уже находится в помещении) в зимний период при отрицательных температурах образуется конденсат( прямо капает). Труба проходит через весь балкон ( 6-8 м)

Вадим
03.12.10, 16:52

Скорее всего, описанная в сообщении труба - труба только для забора воздуха с улицы. Это не коаксиальная труба, где горячие дымовые газы, выходя по внутренней трубе, нагревают наружную трубу для забора воздуха, а одинарная труба без утепления. Так как нет утепления, то естественно, температура трубы = температуре наружного воздуха. Вот Вам и конденсат. Утеплите трубу, - конденсат будет в котле. Вывод - такой способ забора воздуха для горения с улицы для российских условий мало подходит.
Замена - брать воздух с лестницы или из воздуховода дома (если он есть). Можно перейти на коаксиальную систему отвода дыма (если позволяют условия).