котёл 14 TCLN ошибка E02
Владимир |
Как почитал в инструкции это низкое давление воды в отоплении . Но на дисплее стоит цифра давления 1.8 температура нагрева 65 градусов . При остывании возвращается на 1.4 . При выключении котла все сбрасывается и дальше все работает . Это что может быть . Может поднять минимальное давление в системе |
Владимир |
На будущее всем у кого такое будет или есть . Приходил специалист все проверил . Отрегулироал все параметры котла . Потом заменили плату на новую последние версию . И все заработало больше сбоев нет . |
Отдел сервиса |
при появлении ошибки Е02 на котлах марки THERM CLN (TCLN) и давлении в системе отопления (показано на дисплее) более 0,8 - обращайтесь в ближайший авторизованный сервис для решения проблемы. |