Котел THERM PRO 14 TKX.A течет из предохранительного вентиля

Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Людмила
26.05.14, 19:28

Приобрели новый котел THERM PRO 14 TKX.A. В нижней части котла течет предохранительный вентиль во время каждого переключения на нагрев воды во втором контуре (бойлер). Вода холодная, приблизительно в объеме стакана. Как устранить причину этой утечки? Заранее благодарна за ответы!!!

Ayrat
29.05.14, 15:48

Какое давление показывает при этом манометр котла?

Людмила
29.05.14, 20:26

Давление не выше 1,5 единиц

Ayrat
30.05.14, 18:22

В момент работы котла на нагрев бойлера давление не растет?

Людмила
01.06.14, 20:20

Да, давление поднимается на 0,2-0,3 единицы в период нагрева бойлера

Ayrat
02.06.14, 13:05

Как минимум надо проверить и скорее всего подкорректировать давление воздуха в расширительном баке котла. Давление в нем при рабочем давлении в системе отопления 1,5 бара должно быть примерно 1,2 - 1,3 бара.
Возможно, что и предохранительный клапан начинает сбрасывать давление раньше положенного значения 3 бара.

Людмила
04.06.14, 22:30

Подскажите, пожалуйста, как можно проверить и подкорректировать давление воздуха в расширительном баке котла?
Если предохранительный клапан сбрасывает давление раньше положенного, то очевидно он неисправен, и его придется менять или есть другие варианты? Большое спасибо вам за консультацию.

Отдел сервиса
05.06.14, 14:25

Надо выключить котел.
Слить отопительную воду из котла до значения "0" на манометре и оставить сливной кран открытым.
Присоединить насос с манометром к расширительному баку (например автомобильный ножной).
По манометру насоса накачать 1,2 - 1,5 атм
Отсоединить насос
Закрыть кран слива
Подпитать систему до 1,5 атм.
Попробовать как работает котел. Если из предохранительного клапана продолжает течь ещё задолго до 3 атм, то заменить клапан. При этом если и замененный клапан течет - то возможно неисправен манометр котла.