Павел
17.10.11, 23:04

Здравствуйте! При выходе котла (Therm 20 ТLXZ) на мощность от 67 до 80 градусов возникает периодический гул (длится несколько секунд). Если установить регулятор на котле менее 67 градусов, то гул практически исчезает. Котлу нет и года, а этот гул был с самого начала, но при максимальном значении (80-85 градусов на дисплее). В системе залита вода. Подскажите, что делать? P.S. Вызывал специалистов обслуживающих мо

Павел
17.10.11, 23:06

Вызывал специалистов обслуживающих мой котел, развели руками и не помогли. (Предложили "зарезать" мощность).

Андрей
20.10.11, 13:10

Добрый день!
Как вы считаете, откуда именно образуется гул?

Павел
07.02.12, 14:40

Если гул возникает в теплообменнике при выходе котла на мах мощность, то скорее всего либо там воздушная пробка, либо маленькое сечение трубок вследствие образования накипи. В обоих случаях происходит закипание воды.

Вадим
09.02.12, 16:14

Павел, полностью с Вами согласен.