Alexf
29.09.12, 23:56

поделитесь информацией ссылкой по элктрической схеме для котлов (больше всего интересует 28TCX).
Цена вопросов имеющихся там деталей копеечная, все производство тайвань и подобное. Переплачивать каждые 3-4 года по 9 тысяч совсем не радует.

ps: меняю уже третью плату стабилизатор, бесперебойники, земля... все проверено синусойды в пределах рекомендуемых нормы.

Ayrat
05.10.12, 10:00

Электросхемы плат автоматики - интеллектуальная собственность фирмы-разработчика-производителя электронных плат.
Попробуйте поставить защиту от перенапряжения - http://albatros.bast.ru/

Alexf
06.10.12, 15:53

Ayrat, прям как в совествое время, задумка хорошая, реализация .....-китай.
Платы горят не из-за параметров напряжения, а из-за не качественного материалла комплектующих, или хотите сказать,(например) что залипающие реле это следстве перенапряжение? увы, нет, это термоновская экономия и желание опять пополнить свой карман.
мне то более, менее понятны некоторые элементы, а вот за других обидно.
оч. интересно пообщаться с человеком, кто разобрался в плате.

Ayrat
10.10.12, 13:02

"это термоновская экономия и желание опять пополнить свой карман. " - претензии не по адресу, Термона не является производителем электронных плат. Если Вы и в самом деле немного разбираетесь в электронных платах. то по маркировке на них легко установите фирму-производителя.
"Платы горят не из-за параметров напряжения, а из-за не качественного материалла комплектующих, или хотите сказать,(например) что залипающие реле это следстве перенапряжение?" - По моим данным, большинство случаев выхода электронных плат из строя связано как раз со скачками напряжения в электросети.

Вадим
16.10.12, 23:01

Залипание реле (вследствие внутреннего обгорания) и есть последствие низкого напряжения.
Пишите, что меняете стабилизатор. Поставьте один из тех электронных стабилизаторов, которые проверены и рекомендованы заводом. Например "Штиль", или "Каскад". Только не подумайте, что я рекламирую эти марки (стоят не дешево, как минимум 5-7 тысяч). Что касается защиты от перенапряжения - то от грозы, сварки и т.д., действительно хорошо помогает, но не выравнивает напряжение и тем более его не повышает.

Сергей
22.10.12, 21:29

Так может не "Штиль" или "Каскад", а ИБП (на аккумуляторах) на 1 киловатт? Или для разжига фаза нужна "сквозная" (ИБП ее сам формирует, хотя и не всякий)?