Илья
18.12.13, 10:22

Добрый день. Вопрос такой. Включил горячую воду( зимний период) помыл посуду, выключил кран горячей воды и котел пишет Е01. В чем может быть причина? И еще один вопрос,выставлен температура горячей воды не соответ действительность( руки можно обжечь) надеюсь на вашу помощь

Отдел сервиса
18.12.13, 12:34

Е01 - сбой розжига котла. надо перезапустить котел поворотом вправо на "Каплю" или "reset" или на "лестницу". Если проблема повторяется, надо вызвать мастера.
По температуре горячей воды: рукояткой выставляем температуру, выше которой не хотим, чтобы вода нагревалась. Но если проток воды небольшой - то автоматика котла не успевает отреагировать и модуляции минимального пламени =8 кВт слишком много чтобы нагревать к примеру 2 литра воды в минуту. Поэтому надо разобраться с протоком холодной воды и сделать его побольше.

Илья
18.12.13, 16:03

Проблема по сбою не всегда бывает. Примерно 3/10. Причем чем на улице холодней тем вероятность сбоя больше. И как избежать возможность отключения котла из за сбоя. В отоплении вода

Отдел сервиса
18.12.13, 17:51

Если так, то необходим сервисный инженер для проверки регулировок котла, выполнения работ по очистке горелки и проверки электродов

Илья
22.01.14, 16:27

Как это связано ,что вы мне ответили, с понижением температуры окруж. среды?