Александр
08.12.14, 15:33

Доброго времени суток!
В котельной 2 котла Duo 50T. Не в каскаде. Питаются с одного стабилизатора, заземлены к одной шине. Один работает исправно.
Второй при попытке розжига перезапускается, то есть дает искру, пара-тройка щелчков и гаснет дисплей. Через 10 секунд все повторяется. Несколько попыток и котел встает на Е01.
Благо пара котлов лежит в резерве.
Начал с замены мозгов, далее - электроды вместе с кабелями (3 шт.), газовый редуктор в сборе, дисплей со шлейфом, вентилятор, проверил насос (скинул контакты, зажал датчик протока), протянул новый кабель заземления к шине, отключил от стабилизатора - напрямую в розетку (213-214В), скинул газовый шланг (изолирующее соединение перед шлангом не установлено).
То есть своего в котле осталось пара проводов и гидравлика.
Жду Ваших советов.
P.S.: Бубна нету. Говорят, объект при сдаче обмывали.

Александр
09.12.14, 15:03

Дело было в датчике протока. Разобрал, зачистил контакты, запустился без проблем.