Владимир
21.11.13, 10:21

Какое долэно быть давление в системе . А то у меня последнее время мин 0.9 мах 1.7. В бочки давление подкачивал . Дополнительный поставил. Раньше было меньше мах.

Simao53
21.11.13, 21:43

1,5-2,0 нормально

Alexandr
04.12.13, 12:25

почему при пользовании горячей водой падает давление в системе ? при пользовании холодной давление остается в норме !

Alexandr
04.12.13, 12:27

скачет давление отопительной воды ! в чем причина ?

Отдел сервиса
05.12.13, 11:41

Давление отопительной "воды скачет" или меняется в процессе нагрева котлом системы отопления по причине разрегулированного расширительного бака, который стоит в котле сзади. за камерой сгорания. Другая возможная причина - объема расш. бака мало для данной системы отопления.
В котле 20-23 кВт - 8 литровый РБ
28-32 кВт - 10 литровый РБ
14 кВт - 7 литровый РБ
Оптимальный объем расширительного бака - 10% от объема системы отопления. Приблизительный объем жидкости в системе отопления - металлопластиковые трубы+алюминевые радиаторы - 1 кв. метр отапливаемой площади = 1 литр жидкости. Например: отапливаемая площадь 200 метров значит жидкости будет около 200 литров и оптимальный объем РБ - 20 литров. Спросите - почему же в котле 28 кВт объем РБ только 10 литров. Потому что 10 литровый РБ почти во всех системах будет работать после запуска около одного года, а потом его надо будет отрегулировать. И так каждый год. Для того, чтобы забыть о ежегодных скачках в системе отопления или решить вопрос более емкой системы, Надо установить дополнительный расширительный бак исходя из вышеназванного оптимального расчета.

Отдел сервиса
05.12.13, 11:44

При пользовании горячей водой, система отопления остывает, так как в это время котел работает только на ГВС. Так как давление в расширительном баке котла не отрегулировано, то давление в системе при остывании отопительной воды (или теплоносителя) - падает. Холодная хозяйственная вода не влияет вообще на работу котла и давление в системе отопления. Естественно это так при полностью исправном котле.