Подскажите пожалуйста, "плюс" трубку датчика (маностата по моему (LGW)) надо куда подключать? в Какой штуцер вер[ний или нижний ? и 2 -е Можно ли "минусовую" трубку вообще не подключать ?

Спасибо..

Ivanushka82
15.11.13, 21:04

Жду ответа ... 8-()

Ivanushka82
18.11.13, 21:33

Жду ответа ..

Ivanushka82
18.11.13, 21:34

Скажите пожалуйста, сколько стоит новая плата на котел 23 TCL ?

Вадим
29.11.13, 13:09

На маностате нарисован "+" и "-". Точно также на трубке Вентури, стоящей внутри вентилятора нарисованы те же + и -, вот так их и надо соединять.
Чтобы не разбирать вентилятор, надо верхнюю трубочку вентилятора подключить шлангом к дальней от стенки трубочки маностата.
Стоимость платы надо уточнять у своего регионального дилера.

Ivanushka82
05.12.13, 06:55