09.11.11, 13:59

Подскажите кто может! Установлен котел Therm14TL. Большой расход газа, 4баллона за 9дней.Датчика комнатной темп. не стоит. Темп. включения котла 30град.,отключение 40градусов. Строение из шлакоблоков, утеплено, стеклопакеты. Поможет ли установка датчика комнатной температуры уменьшить расход газа? Надо устанавливать только датчик РТ10 или подойдет любой другой.

Вадим
11.11.11, 16:51

Установка РТ 10 поможет, если реально задавать программу изменения температуры в течение суток и поставить работу термостата на автомат. Если Вы постоянно проживаете в доме, то разница между комфортной и эконом. температурой должна быть не более 3 градусов. Если дом для проживания только в выходные, то эту разницу можно делать и больше. Хотя расход 4 баллона за 9 дней (а ещё не написали какую площадь отапливает котел) не такой уж и большой.

Александо
22.11.11, 18:53

Подскажите! Где можно достать инструкцию по настройке термостата РТ10. Несколько лет лежит, а поставить не могу - 5 клавиш без названия.Как настроить? Кто знает???

Александо
22.11.11, 19:03

ВАДИМ! Вы всё знаете - расход газа как-то рассчитывается? У меня, например, площадь 80 кв.м. Котёл - Термона 23 TCL . Отрегулирован на 17 кВт (Написано в описании котла).В доме стоит 9 радиаторов по 1.4 кВт. Расход сейчас, когда сравнительно тепло, составляет 80...100 куб.м. что же будет при минус 20 градусов? Ещё раз прошу помочь с инструкцией нп РТ10. Спасибо.

Вадим
23.11.11, 10:26

Руководство на комнатный термостат РТ10 на нашем сайте в "Каталоге" в разделе "Регуляторы". Кроме этого купите две пальчиковые батарейки.
Для экономии газа и уменьшения частоты включения котла и был предусмотрен в комплект котла комнатный термостат РТ10
Расход газа у данной модели котла 1,10-2,65 куб.м. Судя по указанной площади, котел сервисным инженером может быть настроен ещё на меньший % мощности (не на 17 кВт, а на 10-11 кВт) но это вызовет лишь более плавную работу котла, где он медленее будет разогревать отопление и теже выключаться. Этим достигнете большей степени теплового комфорта.
Расход газа уменьшите программированием РТ10 на комфортную и экономичную температуры по времени суток. Тот расход природного газа который Вы написали ниже среднего, что говорит всё-таки об экономичной работе котла. Например 1,10*24*30=264 куб.м. - это возможное количество газа, при постоянной работе котла на минимальной мощности.

Савкин Владимир
29.11.11, 13:38

Есть проблема! У нас установлен котел 23 TCL. Скорее всего он настроен на большой % мощности, т.к. часто включается-отключается. Это не очень приятно. НО, иногда при включении происходит громкий "пых", так что стекла дрожат. Сервисный инженер разводит руками. Думали, что это обратная тяга. Нарастили трубу. Тяга отличная, но "пыхи" продолжаются. И электрод зажигания часто запаздывает включаться. Подскажите, если у кого есть решение такой проблемы.

Александр
03.02.13, 21:30

Дома поставил РТ10. Комфортная температура поставлена на 25'С. Скажите, пожалуйста, на сколько опустится температура в помещении, когда котел снова включится?

Отдел сервиса
05.02.13, 16:39

В тех. характеристиках на РТ10 сказано - гистерезис 0,5 градуса. Значит включение - отключение котла будет происходить в пределах 0,5 градуса от заданной Вами температуры.

Например: Вы задали 22 градуса. Котел может включиться в диапазоне температуры от 21.5 до 22 градусов.

Отзывы посетителей: