Руслан
15.01.14, 09:59

Здравствуйте.
Котел Thermona therm trio 90 быстро нагревается и долго остывает. После котла установлен гидравлический разделитель, насос стоит на подаче. Несколько раз высвечивалась ошибка Е12. может ли это быть из-за забитого грязевика на обратке.

Ayrat
21.01.14, 11:56

Скорее всего причина именно в засоренном "грязевике" на обратке. Е12 - сигнализация о многократно повторяющейся ошибке "недостаточный проток отопительной воды". Быстрый нагрев и долгое остывание котла - признаки плохой циркуляции теплоносителя через котел.